Sql-Server-2012

關閉 2 節點可用性組的最佳方法是什麼

  • December 3, 2020

今年秋天,我們將關閉整個數據中心以更換有缺陷的電源模組。沒有 DR 站點可以移動任何東西,公司的所有最後一點都駐留在一個位置的一個 DC 中。關閉 2 節點可用性組的最佳方法是什麼?我應該從 AG 中刪除數據庫然後關閉伺服器嗎?在電源工作完成後使伺服器聯機時。我應該先啟動共享見證伺服器,然後再啟動主伺服器和第二台伺服器嗎?然後將數據庫重新添加到AG?我們在 VMware 環境中執行 Windows 2008 R2 和 SQL Server Enterprise 2012 核心版。

無需觸摸 AG。在關閉數據中心之前,您應該在 USB 外部驅動器或 Azure Blob 儲存上擁有完整的數據庫備份集。

只需先關閉輔助節點,然後關閉主節點。以相反的順序將它們帶回。首先啟動域控制器虛擬機,然後啟動任何其他支持基礎架構,例如託管 FSW 的虛擬機。當您使託管主副本的 VM 聯機時,它應該建立仲裁併聯機。

我會確保在關機之前,所有組都是同一台機器上的主要組。然後先關閉輔助副本。一旦這些被關閉,關閉主副本。

當一切準備好恢復時,啟動主節點,然後啟動次節點。針對所有 SQL 實例執行正常的日常檢查流程,以確保一切正常。對偵聽器執行一些冒煙測試,以確保事情按預期執行。

引用自:https://dba.stackexchange.com/questions/212476